[Suzaku:01702] Re: 初期状態に戻す方法を教えてください。
mizo
email@hidden
2009年 12月 9日 (水) 13:04:37 JST
溝渕です。
Keisuke Inoue wrote:
> SUZAKU130(SpartanXC3S1200E)を使っています。
> BBoot v2.4 (microblaze)
BBoot v2.4をお使いですね。
> 次に、ブートローダHermit(?)を書き換えようとして、JP1側をショート
> させ、”loader-suzaku-microblaze-v1.1.21-8M.srec”をシリアル通信の
> ソフトウェアで書き込みました。
BBoot v2.6以前は、SRECで書き込みミスが発生する可能性があります。
BBoot v2.7以降では修正されていますので、新しいFPGAイメージを書き込んで試
してみてください。
また、BBoot v2.8以降ではSREC実行時に書き込みチェックを行う機能を追加して
います。もし、チェックに失敗した場合は、
"checksum mismatch."
と表示されるようになっています。
以上です。
> -------------------------------------------
> Please choose one of the following and hit enter.
> a: activate second stage bootloader (default)
> s: download a s-record file
> Start sending S-Record!!
> ................................................................................
> ................................................................................
> ................................................................................
> ................................................................................
> ................................................................................
> ................................................................................
> Erasing SPI ...
> Programming SPI ...
> done.
> Reboot.
> -------------------------------------------
>
> ここでは、上のようになり、書き込めたように思えたのですが、ここで
> SUZAKUを再起動すると、BBootメニューで固まってしまう状態です。
suzaku メーリングリストの案内