[Suzaku:01891] Re: はじめまして。購入前のご相談でございます。
mio
email@hidden
2010年 8月 10日 (火) 09:58:18 JST
中島です。
BSBのウィザードで3.6864MHz設定できました?
たしかエラーがでて設定できなかったと思うのですが・・・。
clock_generatorのCLK_INにはSpartan3Eの場合、
5MHz以上でなければ入力できません。
そのためエラーがでているのではないかと思います。
SZ130の源発振は3.6864MHzなので、clock_generatorを使うことができません。
(もしかするとオプションによりつかえるかもしれませんが・・・)
かわりにdcmを使用してください。以下の記述でたぶん、いけるかな??
=================================================
BEGIN dcm_module
PARAMETER INSTANCE = dcm_module_0
PARAMETER HW_VER = 1.00.d
PARAMETER C_CLK_FEEDBACK = NONE # ここがポイント
PARAMETER C_CLKFX_MULTIPLY = 14
PARAMETER C_CLKFX_BUF = TRUE
PARAMETER C_CLKIN_PERIOD = 271.267361
PORT RST = net_gnd
PORT CLKIN = dcm_clk_s
PORT LOCKED = Dcm_all_locked
PORT CLKFX = clk_51_6096MHz
END
==================================================
MHSファイルについては以下の資料に詳しく記載されているので、読んでみてく
ださい。
http://japan.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/psf_rm.pdf
(2010/08/10 8:37), weider wrote:
> SUZAKU-Sスタータキットを使い始めの寺内と申します。「FPGA開発編」P205の10.1.4
> ”プログラムファイルを作成してコンフィグレーション”の【Update Bitstream】でのエラー
> でございます。
>
> ・エラー内容:
>
> ERROR:EDK:1525 - INST:clock_generator_0 PORT:CLKIN -
> C:\Suzaku\BSB\system.mhs line 101 - port is driven by a sourceless
> connector
> Completion time: 0.00 seconds
> ERROR:EDK:440 - platgen failed with errors!
> make: *** [implementation/system.bmm] Error 2
>
> ・system.mhsのエラー行
>
> BEGIN clock_generator
> PARAMETER INSTANCE = clock_generator_0
> PARAMETER C_CLKIN_FREQ = 3686400
> PARAMETER C_CLKOUT0_FREQ = 51609600
> PARAMETER C_CLKOUT0_PHASE = 0
> PARAMETER C_CLKOUT0_GROUP = NONE
> PARAMETER C_CLKOUT0_BUF = TRUE
> PARAMETER HW_VER = 3.00.a
> PORT CLKIN = dcm_clk_s
> PORT CLKOUT0 = clk_51_6096MHz
> PORT RST = net_gnd
> PORT LOCKED = Dcm_all_locked
> END
>
> system.mhsファイルは何を表示させ、どんなシーンで使用されるのか。そしてエラーの原
> 因をご教授賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
>
suzaku メーリングリストの案内